如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
發表:shucai168  (2008-5-2 13:22:06)
分類:PLC  |  閱讀:25505  |  評論:2  |  最新評論:2008-10-9 22:49:58 By 劉建陽
FBs-20MAT SINK模型
若將內部共點端子S/S 接到24V+(正端), 輸入組件的外部共線接到24V- (負端)則為
SINK 輸入方式;

如果接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC

反之若將內部共點端子S/S 接至24V- (負端), 而把輸入組件的外部共線
接到24V+(正端)則為SRCE 輸入方式。
[此文在2008-5-2 13:28:10被*shucai168*編輯過]

評論 | 引用

本文共2條評論
.2.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
劉建陽(2008-10-9 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不會燒掉,只是會產生輸入混亂的效果。就比如說近接開關不管有沒碰到物體也一直是得電的。
.1.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
永宏亞得de丁玲(2008-5-16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不會燒掉