FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2008-9-2 3:10:59)  點擊:27576  回復:5  IP:219.128.154.*
請教一下:
    在使用定位功能時,F(xiàn)UN140指令伺服命令表格內在SPD指定一內存地址R為脈沖輸出頻率(如R1000=2000Hz),F(xiàn)UN141伺服參數表格起始地址R700,DR705最高速度=5000Hz、R711加減速時間=100ms,那么輸出做動時頻率是按SPD-R1000的2000Hz固定頻率輸出還是按R711的加減速時間及DR705的5000Hz限制參數輸出?
    我需要能按加減速時間和最高輸出參數設置來輸出脈沖的動作,這個功能如何實現請指導一下,謝謝!
.1.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉建陽(2008-9-2 10:26:21)  IP:121.204.207.*
伺服是依據在SPD指令中的速度來動作的,這時的速度存儲也是 DWORD

FUN 141參數表格里面的最高速度是指定該軸脈沖輸出速度的上限

加減速時間是指:伺服由 起始速度/最高速度 到 最高速度/起始速度 所需要的加速/減速時間

.2.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
sthaitai(2009-1-8 12:18:52)  IP:120.87.241.*
比如SPD設置=4000,起始速度=300,最高速度=7000,加減速時間=500ms,輸出是按以下哪種狀態動作?
1.直接一直按4000固定頻率輸出;
2.從300開始輸出,經過500ms加速到4000;
3.從300開始輸出,經過500ms加速到7000;
.3.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:06:46)  IP:125.77.210.*
按第2種狀態動作。
.4.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
劉芳東(2009-1-8 14:08:28)  IP:125.77.210.*
SPD值設置不能大于7000.
.5.  回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系? 
yanauto(2011-2-25 16:29:56)  IP:110.178.30.*
    
[返回]
[本主題共5回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:FUN140伺服命令表格的脈沖輸出頻率與FUN141內的最高頻率及加減速的使用關系?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:101 今日:16648 合計:10621980 | 清除COOKIE | 
舟山市| 辽宁省| 郁南县| 长垣县| 颍上县| 阜康市| 乐昌市| 郁南县| 义马市| 永城市| 都江堰市| 沙洋县| 湟中县| 黎城县| 九江市| 沙坪坝区| 泸州市| 疏附县| 洪洞县| 巴林右旗| 同江市| 新昌县| 浠水县| 当涂县| 彩票| 新河县| 昌江| 苗栗市| 郓城县| 星子县| 萨嘎县| 杨浦区| 华安县| 牟定县| 仁布县| 五原县| 翁牛特旗| 华容县| 阆中市| 旬阳县| 中阳县|