請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊 
郭麗美(2008-2-26 17:04:52)  點擊:23285  回復:2  IP:121.204.201.*
請問只用一臺主機通訊,但是需要有五個485通訊口,擴展了CB22和CM55,能否再將P0通訊口用轉換器轉換為485,作為一個通訊口通訊?
.1.  回復:請問永宏的P0通訊口能否轉換為485作通訊 
陳火文(2008-2-27 9:20:32)  IP:121.204.191.*
FATEK 主機本身自帶一RS232通訊口P0,其只能支持FATEK協議,其******可以擴充到5個通訊口,通訊端口類型可以是RS485,也可以是RS232,也可以是以太網口,根據需要可以選擇相應的通訊口類型.
如果需要五個485口通訊,首先要先確認的是這個485通訊口是用于什么協議的通訊,如果這其中有一個通訊口是用到FATEK協議的話,那是沒有問題的,也就是可以將PORT0口通過RS232---RS485轉換器轉換為RS485口實現.
根據以往的經驗,很少有客戶使用到五個不同協議通訊的案例,對這個客戶的使用倒是比較感興趣,如果可以的話我倒是很樂意了解了解;
一般情況下,同一協議通訊的設備是可以直接連接在一條總線上的,沒有必要獨立通訊端口的.