深夜影院深a入口,蜜桃精品在线,爱爱帝国亚洲一区二区三区,亚洲s色大片在线观看

切換為分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:VB與PLC通訊的問題
字體:    回復
VB與PLC通訊的問題 
LWM(2010-1-20 8:34:36)  點擊:23369  回復:4  IP:58.246.9.*
最進在做一個VB與永宏PLC通訊的小程序,其他都以弄好,就是浮點數寫入不行,讀出可以。PLC把寫的浮點數判斷成了16進制整數。請問怎么樣讓PLC判斷是浮點數呢,協議里沒看到有特殊的功能碼。
.1.  回復:VB與PLC通訊的問題 
劉建陽(2010-1-20 8:50:57)  IP:125.77.212.*
可以寫入整數,然后PLC內部再把該整數——>浮點數。
.2.  回復:VB與PLC通訊的問題 
LWM(2010-1-22 7:57:00)  IP:58.246.9.*
好像不行啊,聽說要用永宏的OPC,何工有沒有這方面的資料啊
.3.  回復:VB與PLC通訊的問題 
劉建陽(2010-1-22 20:36:49)  IP:124.72.60.*
可以的
VB寫入的是16進制,軟件里面處理數據就可以了
永宏OPC就是Facon Servers,可以自己去下載。
.4.  回復:VB與PLC通訊的問題 
LWM(2010-1-25 10:27:55)  IP:58.246.9.*
OPC也做不了浮點書,但是我的問題以解決,PLC寫浮點數跟寫32位整數順序不一樣,搞清這個就解決了。
[返回]
 切換為分頁顯示 按此分頁瀏覽
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:VB與PLC通訊的問題
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:125毫秒 | 在線:8 今日:1017 合計:11564023 | 清除COOKIE | 
长宁区| 铁岭县| 滁州市| 普洱| 山东| 德阳市| 德江县| 昭通市| 东丰县| 大城县| 博客| 崇文区| 襄垣县| 嘉鱼县| 遂昌县| 张北县| 法库县| 梁山县| 巴青县| 莫力| 胶南市| 汉阴县| 迭部县| 曲阜市| 麻栗坡县| 禹城市| 武汉市| 无为县| 横峰县| 巨野县| 太保市| 屏山县| 元阳县| 页游| 石嘴山市| 金华市| 资源县| 交口县| 平遥县| 海南省| 邳州市|